3000m2,4000m2
【解析】根据《建筑设计防火规范》50016-2014表5.3.1,耐火等级为一、二级的高层民用建筑,防火分区最大允许建筑面积为1500㎡,当有自动喷水灭火系统时,面积可增大一倍;根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014表5.1.1,地下汽车库防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡,当设有自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍。本题答案为.【解析】根据《建筑设计防火规范》50016-2014表5.3.1,耐火等级为一、二级的高层民用建筑,防火分区最大允许建筑面积为1500㎡,当有自动喷水灭火系统时,面积可增大一倍;根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014表5.1.1,地下汽车库防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡,当设有自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍。本题答案为