管道系统试验的主要类型是什么?
帮考网校2020-08-08 16:40
精选回答

管道系统试验的主要类型是什么?

管道安装在机电安装工程中占有重要位置,而管道系统试验则是管道安装的重要组成部分,管道系统试验是十分重要和必不可少的一道关键工序,直接影响系统正常运转。

管道系统试验的主要类型

1.压力试验

以液体或气体为介质,对管道逐步加压到试验压力,以检查管道系统的强度和严密性。例如:某输水管线全长1600m,整个管道为双管同槽敷设。试压采用注水法,压力为1.0MPa,分段长度原则上不大于1km.

2.泄漏性试验

以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他专门手段等检查管道系统中的泄漏点

3.真空度试验

对管道抽真空,使管道系统内部成为负压,以检验管道系统在规定时间内的增压率。例如:设计压力大于1MPa的流体管道阀门每个都需要进行壳体压力试验和密封试验,不合格不允许使用。设计压力小于1MPa的流体管道阀门抽查10%试验,如不合格,加倍抽查,仍不合格,该批阀门不得使用。