一级建造师
考试报名准考证打印成绩查询报考指南考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级建造师机电工程专业问答正文
风管系统安装的规定是什么?
帮考网校2020-08-15 14:10
精选回答

风管系统安装的规定是什么?

风管系统安装:(2016案例)

1.一般规定

当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密

2.阀门、部件安装

风阀安装:

直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架。

下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。

2016年案例】背景资料:通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作前,项目部检验了风管的制作工艺,对风管迸行了严密性实验:风管系统安装完成后,项目部对主、干风管分段进行了漏光实验。项目部报监理验收时,监理认为项目部对风管实验与检测项目不全,要求项目部完善实验与检测项目。

通风空调工程安装。实验调整合格,在试运行验收中部分房间的风机盘管有滴水现象,经检查是冷凝水管道的坡度不够产造成风机盘管的冷凝水溢出。经返工产通风空调工程试运行验收台格。

【问题】指出下图中的风管机喷漆件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。

【答案】(1)穿墙套管厚度错误,当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管。

2)水泥砂浆密封错误,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

3)防火阀支架设置错误,边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。

4)防火阀位置错误,防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200mm。(消防工程)

【问题】在试运行验收中,需返工的是哪个分项工程?写出其合格的技术要求。

【答案】在试运行验收中,应返工的是风机盘管分项安装工程。风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%,并坡向立管。

推荐视频
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示