风管系统安装的规定是什么?
风管系统安装:(2016案例)
1.一般规定
当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
2.阀门、部件安装
风阀安装:
直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架。
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【2016年案例】背景资料:通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作前,项目部检验了风管的制作工艺,对风管迸行了严密性实验:风管系统安装完成后,项目部对主、干风管分段进行了漏光实验。项目部报监理验收时,监理认为项目部对风管实验与检测项目不全,要求项目部完善实验与检测项目。
通风空调工程安装。实验调整合格,在试运行验收中部分房间的风机盘管有滴水现象,经检查是冷凝水管道的坡度不够产造成风机盘管的冷凝水溢出。经返工产通风空调工程试运行验收台格。
【问题】指出下图中的风管机喷漆件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
【答案】(1)穿墙套管厚度错误,当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管。
(2)水泥砂浆密封错误,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
(3)防火阀支架设置错误,边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
(4)防火阀位置错误,防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200mm。(消防工程)
【问题】在试运行验收中,需返工的是哪个分项工程?写出其合格的技术要求。
【答案】在试运行验收中,应返工的是风机盘管分项安装工程。风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%,并坡向立管。
风管系统安装的规定是什么?:风管系统安装的规定是什么?必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管。应采用不燃柔性材料封堵严密,项目部对主、干风管分段进行了漏光实验。监理认为项目部对风管实验与检测项目不全,在试运行验收中部分房间的风机盘管有滴水现象,经检查是冷凝水管道的坡度不够产造成风机盘管的冷凝水溢出。经返工产通风空调工程试运行验收台格,当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时。
一级建造师要点:玻璃安装工程分户验收要求是什么?:玻璃安装工程分户验收要求:1.玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计和相应规范要求。观察、尺量检查。检查玻璃标记。2.落地门窗、玻璃隔断的安全措施应符合下列要求:检查方法:全数检查。3.安装后的玻璃应牢固,检验方法:尺量、观察检查。检查数量:全数检查。
一级建造师要点:标线施工安装要求是什么?:标线施工安装要求:1.在标线工程正式开工前应进行实地试划试验。(1)如果是热熔标线,则应先喷涂下涂剂。(2)如果所划标线为反光标线,在标线表面撒布玻璃珠的工作应在涂料喷涂后立即进行,以0.3kg/㎡的用量加压撒布在所有标线上。2.喷涂施工应在白天进行,雨天、风天、温度低于10℃时应暂时停止施工。顶部不得高出路面25mm。不应进行施工。5.同一类型的轮廓标安装高度应一致。