悬臂式排桩的施工要求有哪些?
悬臂式排桩主要是做为支护用的支护桩,就是将桩并排打入后,将桩内侧的土挖出,而外侧的土由于受桩的围护不会侧塌至内侧来。施工要求如下:
(1)冠梁,梁宽大于桩径,高度≥400mm(不小于梁宽0.6倍),混凝土强度不小于C25;
(2)排桩桩径600~1000mm,混凝土强度不小于C25;
(3)桩间土间距400~800mm,桩间土用钢丝网混凝土护面、砖砌等处理。
下面我们列举一道关于一级建造师考试的例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题•多选题】关于排桩、地下连续墙的说法,正确的有( )。
A.悬臂式排桩结构桩径不宜小于600mm
B.排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20
C.悬臂式现浇钢筋混凝土地下连续墙厚度不宜小于600mm
D.水下灌注混凝土地下连续墙混凝土强度等级应大于C20
E.桩锚体系中土层锚杆锚固段长度不宜小于4m
【答案】ABCE
【解析】水下灌注混凝土地下连续墙混凝土强度等级宜大于C20。考点:排桩、地下连续墙。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
一级建造师要点:玻璃幕墙工程技术规范有哪些要求?:玻璃幕墙工程技术规范有哪些要求?其玻璃与铝材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支承玻璃幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。2.硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。3.当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时。