灌注桩排桩支护的施工要求有哪些?
帮考网校2020-07-31 10:54
精选回答

灌注桩排桩支护的施工要求有哪些?

灌注桩排桩支护通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。

灌注桩排桩支护的施工要求有:

①灌注桩排桩应采取间隔成粧的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应 大于4倍桩径,或间隔施工时间应大于36h

②灌注粧顶应充分泛浆,高度不应小于500mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应 比设计粧身强度提高一个强度等级进行配制。

③灌注桩外截水帷幕宜采用单轴、双轴或三轴水泥土搅拌粧;截水帷幕与灌注粧排桩间的净距宜小于200mm;采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕。

下面我们列举一道关于一级建造师考试的例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题•多选题】关于灌注桩排桩支护施工要求的说法,正确的有(  )。

A.适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级的基坑

B.灌注桩排桩应采用依次成桩的施工顺序

C.灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mm

D.水下灌注混凝士时混凝土强度应按设计桩身强度等级进行配制

E.截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于200mm

【答案】ACE

测一测是否符合报考条件