下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
防烟排烟系统安装有哪些要求?
防烟排烟系统安装要求:
(1)排烟风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度应符合设计要求,当板材厚度设计无要求时,可按照国家标准(通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016高压系统风管的要求选定。
(2)防火风管的本体、框架与固定材料,密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求。
(3)防火阀、排烟阀的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。防火阀直径或边长尺寸大于等于630mm时,宜设独立支吊架。排烟阀及手控装置的位置应符合设计要求,预埋套管不得有瘪陷。
(4)排姻阀(口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求;电动防火阀、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活可靠,信号输出应正确。
(5)防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
(6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【例题·单选题】排烟窗应设在排烟区域的顶部或外墙,且室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于( )m。
A.10
B.20
C.30
D.50
【答案】C
【解析】室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过600m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%。所以,根据题意,正确答案为C。
防烟排烟系统安装有哪些要求?:防烟排烟系统安装要求:板材最小厚度应符合设计要求,可按照国家标准通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016高压系统风管的要求选定。(3)防火阀、排烟阀的安装方向、位置应正确。排烟阀及手控装置的位置应符合设计要求,(4)排姻阀(口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求;电动防火阀、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活可靠,(5)防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
电梯整机安装要求有哪些?:(2)电梯安装后应进行运行试验,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次。电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障:电梯的电气安全装置主要由各种安全触点构成的,电气安全装置能够及时切断电源。电气安全装置故障会给电梯的运行带来不利影响。电梯电气安全装置有许多接地部位,电梯安全钳装置是在限速器的操纵下,将轿厢紧急制停并夹持在导轨上的一种安全装置;轿厢可采用瞬时式安全钳。
一级建造师要点:补偿器安装要求有哪些?:补偿器安装要求有哪些?1.有补偿器装置的管段,(1)通常Ⅱ形补偿器应水平安装,3.在直管段中设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在安装及保温过程中应采取措施保证预拉伸不被释放。7.在安装波形补偿器或填料式补偿器时,补偿器应与管道保持同轴,安装时应使流向标记与管道介质流向二致。8.填料式补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈之间的距离应大于设计规定的变形量。
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27