一级建造师
考试报名准考证打印成绩查询报考指南考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级建造师机电工程专业问答正文
防烟排烟系统安装有哪些要求?
帮考网校2020-08-18 09:50
精选回答

防烟排烟系统安装有哪些要求?

防烟排烟系统安装要求:

1)排烟风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度应符合设计要求,当板材厚度设计无要求时,可按照国家标准(通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016高压系统风管的要求选定。

2)防火风管的本体、框架与固定材料,密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求。

3)防火阀、排烟阀的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。防火阀直径或边长尺寸大于等于630mm时,宜设独立支吊架。排烟阀及手控装置的位置应符合设计要求,预埋套管不得有瘪陷

4)排姻阀(口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求;电动防火阀、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活可靠,信号输出应正确。

5)防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。

6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。

下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。

【例题·单选题】排烟窗应设在排烟区域的顶部或外墙,且室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于(  m

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】C

【解析】室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过600m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%。所以,根据题意,正确答案为C