消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近
附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应釆用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?:室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。
消防控制室图形显示装置应如何进行设置?:消防控制室图形显示装置应如何进行设置?消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,消防控制室图形显示装置可逐层显示区域平面图、设备分布情况,将消防控制室图显示装置设置在消防控制室可更迅速的了解火情,消防控制室图型显示装置主要有消防报警主机。
消防控制室的设备布置有哪些规定?:消防控制室的设备布置有哪些规定?消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和备自动消防系统运行状态监控中心,消防控制室内设备面盘前的操作距离,设备面盘后的维修距离不宜小于1m;在与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,【2018年一级注册消防工程师考试真题】根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)。