门应向疏散方向开启,且入口处应设明显的标志
送、回风管在其穿墙处应设防火阀
严禁与其无关的电气线路及管路穿过
周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房
室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?:室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。
消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?:消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?消防联动控制是消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,按照预设的联动控制逻辑控制相关消防系统、设备启动,消防联动控制设计的一般规定:消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
消防控制室图形显示装置应如何进行设置?:消防控制室图形显示装置应如何进行设置?消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,消防控制室图形显示装置可逐层显示区域平面图、设备分布情况,将消防控制室图显示装置设置在消防控制室可更迅速的了解火情,消防控制室图型显示装置主要有消防报警主机。