采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10 m
采取低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)
洁净室(区)的生产层及上下技术夹层(不含不通行的技术夹层),应设置室内消火栓
室内消火栓的用水量不应小于10 /s,同时使用水枪数不应少于2支,水枪充实水柱不应小于10 m,每支水枪的出水量不应小于5/s