水池满水试验的流程是怎样的?有哪些实验要求?
帮考网校2020-07-30 15:30
精选回答

水池满水试验的流程是怎样的?有哪些实验要求?

满水试验是给水排水构筑物的主要功能性试验之一。

(一)试验流程

试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论。

(二)试验要求

1.池内注水

1向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。

2注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h

3每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量。在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待做出妥善处理后方可继续注水。

4)当设计有特殊要求时,应按设计要求执行。

2.水位观测

1)利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。

2)注水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达0.1mm

3注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。

4测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h

5)测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,需连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。

3.蒸发量测定

1池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。

2池体无盖时,需作蒸发量测定。

3)每次测定水池中水位时,一同时测定水箱中蒸发量水位。

下面来看看根据一级建造师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·单选题】有盖水池满水试验程序为(  )。

A.水池注水→池内水位观测→整理试验结论

B.试验准备→水池注水→池内水位观测→整理试验结论

C.水池注水→池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论

D.试验准备→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论

【答案】B