仓库的防火间距是怎么规定的?
帮考网校2020-05-09 12:01
精选回答

仓库的防火间距是怎么规定的?防火间距定义防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。

3.5.1甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。

3.5.1甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距(m)


注:甲类仓库之间的防火间距,当第
3.4项物品储量不大于2t,第1.2.5.6项物品储量不大于5t时,不应小于12m。甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m。

3.5.2  乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距,不应小于表3.5.2的规定。

3.5.2  乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距(m)


特别提醒:

1)单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。

2)丁、戊类仓库与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:

①当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限;

②相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。