工业建筑附属用房该如何布置?
工业建筑附属办公室、休息室、中间储罐和仓库用房布置要求如下:
1.办公室、休息室
(1)甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。
(2)办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00 h的防爆墙隔开且应设置独立的安全出口。如下图所示:
(3)在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00 h的楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
(4)甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等,且不应贴邻建造。
(5)在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00 h的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。如下图所示:
(6)员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。如下图所示:
2.中间仓库
(1)甲、乙类中间仓库:储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置。
(2)甲、乙、丙类仓库:用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板隔开。
(3)丁、戊类仓库:采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板隔开。
如下图所示:
3.中间储罐
丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不大于5m³。应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应为甲级防火门。如下图所示: