下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
预应力管道及预应力筋的安装应符合哪些要求?
后张法指的是先浇筑水泥混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件的施工方法。
1.预应力管道安装应符合下列要求:
(1)管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。
(2)金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密。
(3)管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位直留排水孔。
(4)管道安装就位后应立即通孔检查,发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及
(5)管道安装后,需在其附近进行焊接作业时,必须对管道采取保护措施。
2.预应力筋安装应符合下列要求:
(1)先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋。
(2)先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。
(3)混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。
(4)穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施:空气湿度大于70%或盐分过大时,7d;空气湿度40%~70%时,15d; 空气湿度小于40%时,20d。
(5)在预应力筋附近进行电焊时,应对预应力筋采取保护措施。
3.预应力筋张拉应符合下列要求:
混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%; 且应将限制位移的模板拆除后,方可进行张拉。
无粘结预应力筋布置安装要注意什么?:无粘结预应力筋布置安装要注意什么?
预应力筋要符合哪些规定?:预应力筋要符合哪些规定?
一建市政:预应力材料保护及预应力管道是什么?:在存放和搬运过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。必须采取垫以枕木并用苫布覆盖等有效措施,锚具或其附件上宜设压浆孔或排气孔。6. 锚具、夹具和连接器进场时按下列规定进行验收:应在外观检查和硬度检验均合格的同批产品中抽取样品。7. 预应力筋锚具、夹具和连接器验收批的划分,锚具、夹具应以不超过2000套组为一个验收批。管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的2.0~2.5倍。