先张法预应力施工的设计要求有哪些?
先张法是在浇筑混凝土前张拉预应力筋,并将张拉的预应力筋临时锚固在台座或钢模上,然后浇筑混凝土,待混凝土养护达到不低于混凝土设计强度值的75%,保证预应力筋与混凝土有足够的粘结时,放松预应力筋,借助于混凝土与预应力筋的粘结,对混凝土施加预应力的施工工艺。
(1)张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3。张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2mm。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。
(2)预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。
(3)同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。
(4)张拉程序应符合设计要求,设计未要求时,其张拉程序应符合下表的规定。
(5)张拉过程中,预应力筋的断丝、断筋数量。
(6)放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。放张顺序应符合设计要求,设计未要求时,应分阶段、对称、交错地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。
先张法预应力施工是什么?:先张法预应力施工是什么?
后张法预应力施工是什么?:后张法预应力施工是什么?
一级建造师要点:标志的施工安装要求有哪些?:标志的施工安装要求:(1)应按照有关规范及设计文件中所提出的标志设置原则,特别应注意门架式标志、双柱式标志等大型标志的可实施性。(2)如果遇到门架式标志、双柱式标志设置在挖方路段,(1)标志基础可根据《公路工程标准施工招标文件》的规定就地浇筑。4.标志支撑结构应根据《公路工程标准施工招标文件》、《道路交通标志和标线》以及设计图纸的规定制作和安装。