预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受压应力,进而使得其产生一定的形变,来应对结构本身所受到的荷载,包括构件自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等。一般张拉用到钢绞线、千斤顶、锚板、夹片。

一、基本规定

(一)人员控制

1)承担预应力施工的单位应具有相应的施工资质

2)预应力张拉施工应由工程项目技术负责人主持

3张拉作业人员应经培训考核,合格后方可上岗

(二)设备控制

1)张拉设备的检定期限不得超过半年,且不得超过200次张拉作业。

2)张拉设备应配套检定,配套使用。

二、准备阶段质量控制

(一)预应力施工

编制专项施工方案和作业指导书,并按相关规定审批。

(二)预应力筋进场检验

1)外观检验。

2)按进场的批次抽样进行力学性能等检验,并检查产品合格证、出厂检验报告和进场试验报告

(三)预应力用锚具、夹具和连接器进场检验

1)外观检验。

2)按进场的批次抽样复验其硬度、静载锚固试验等,并检查产品合格证、出厂检验报告和进场试验报告

三、施工过程控制要点

(一)下料与安装

1预应力筋下料长度应经计算,并考虑模具尺寸及张拉千斤顶所需长度;严禁使用电弧焊切割

2)锚垫板和螺旋筋安装位置应准确,保证预应力筋与锚垫板面垂直。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致

3)预应力筋及管道安装应避免电焊火花等造成损伤。

4预应力筋穿束宜用卷扬机整束牵引,应依据具体情况采用先穿法或后穿法,但必须保证预应力筋平顺,没有扭绞现象

(二)张拉与锚固

1张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力,并确定预应力筋的理论伸长值。

2)张拉施工质量控制应做到"六不张拉即:没有预应力筋出厂材料合格证,预应力筋规格不符合设计要求,配套件不符合设计要求,张拉前交底不清,准备工作不充分、安全设施未做好,混凝土强度达不到设计要求,不张拉

(三)压浆与封锚

压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不得低于30MPa