管道保护套管安装和阀门安装的规定有哪些?
管道保护套管安装和阀门安装分别有以下规定:
1.管道保护套管安装(2018新增)
管道穿越道路、墙体、楼板或构筑物时,应加套管或砌筑涵洞进行保护,除了符合设计文件和现行标准的规定外,还应符合下列规定:
(1)管道焊缝不应设置在套管内。
(2)穿越墙体的套管长度不得小于墙体厚度。
(3)穿越楼板的套管应高出楼面50mm。
(4)穿越屋面的套管应设置防水肩和防水帽。
(5)管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料。
2.阀门安装
阀门安装应符合下列规定:
(1)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。
(2)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。
管道支、吊架安装的规定有哪些?:管道支、吊架安装的规定有哪些?支、吊架安装应符合下列规定:(1)支、吊架安装位置应准确,其吊杆应垂直安装。按位移值的12偏位安装。有热位移的管道的支吊架的安装如下图所示:机械设备安装、工业压力管道安装、储罐焊接、自动化仪表系统的安装。其中工业管道安装工程,请问管道施工图中存在那些质量问题?2.吊杆与管道垂直安装错误,安全阀应垂直安装,管径小于或等于 80mm 的镀锌钢管宜用螺纹连接
管道保护套管安装和阀门安装的规定有哪些?:管道保护套管安装和阀门安装的规定有哪些?管道保护套管安装和阀门安装分别有以下规定:1.管道保护套管安装(2018新增),(1)管道焊缝不应设置在套管内。(5)管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料:阀门安装应符合下列规定;(1)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装,阀门应在开启状态下安装,当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时;(2)安全阀应垂直安装。
工业金属管道安装前的阀门要进行哪些检验?:工业金属管道安装前的阀门要进行哪些检验?阀门(famen)是流体输送系统中的控制部件,阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门检验(17案):阀门应完好,阀门应无歪斜、变形、卡涩现象,2.阀门应进行壳体压力试验和密封试验,阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时。1、送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验?