管道保护套管安装和阀门安装分别有以下规定:

1.管道保护套管安装(2018新增)

管道穿越道路、墙体、楼板或构筑物时,应加套管或砌筑涵洞进行保护,除了符合设计文件和现行标准的规定外,还应符合下列规定:

1管道焊缝不应设置在套管内

2)穿越墙体的套管长度不得小于墙体厚度

3)穿越楼板的套管应高出楼面50mm

4)穿越屋面的套管应设置防水肩和防水帽

5)管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料

2.阀门安装

阀门安装应符合下列规定:

1)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氩弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。

2安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态