安装机械设备的固定方式有哪些?设备在基础的固定方式主要是采用地脚螺栓连接,通过调整垫铁将设备找正找平,然后灌浆将设备固定在设备基础上。如下图所示:

地脚螺栓一般可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺栓。
1.固定地脚螺栓(短地脚螺栓),它与基础浇灌在一起,用来固定没有强烈振动和冲击的设备。
2.活动地脚螺栓(长地脚螺栓),是一种可拆卸的地脚螺栓,用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。
3.部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。
胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:
(1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;
(2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa;
(3)钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;
(4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
固定地脚螺栓和锚定式地脚螺栓在基础中的埋设方式如下图所示:

下面我们列举两道一级建造师考试的题目,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2010一级建造师考试真题·单选题】有强烈振动的重型机械设备宜采用( )地脚螺栓。
A.粘接
B.固定
C.胀锚
D.活动
【答案】D
【一级建造师考试例题·单选题】胀锚地脚螺栓施工时,螺栓中心到基础边缘的距离不得小于( )倍的胀锚地脚螺栓直径。
A.7
B.8
C.9
D.10
【答案】A
【解析】胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径。
271发电机设备安装程序有哪些?:发电机设备的安装程序是。定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等,(二)发电机定子安装技术要求,定子的吊装主要采用主厂房中的两台行车并在行车大跑上加装2台临时小跑,【例题·单选题】发电机设备正确的安装程序是( )A.定子就位→定、转子水压试验→穿转子→氢冷器等安装→整体气密性试验等
111一级建造师要点:变配电设备的巡视注意事项有哪些?:变配电设备的巡视注意事项:但也不应放过抵押部分与一般设备的细微变化。2.巡视高压设备时。(1)要注意路面高低、购坑或电缆沟改版的破损处,巡视中进出高压室时,3.巡视电气设备时。(1)人体育带电导体间的距离应答与安全距离。(2)不同电压下的最小安全距离规定是:遮拦距带电导体的最小安全距离规定是:5.巡视时不得对设备进行任何操作和工作,且禁止接触高压电气设备的绝缘部分。
53一建机电: 影响机械设备安装精度的因素是什么?:一建机电:影响机械设备安装精度的因素:1. 设备基础:主要是强度和沉降。2. 垫铁埋设:承载面积和接触情况。3. 设备灌浆:强度和密实度。4. 地脚螺栓:紧固力和垂直度。5. 设备制造及装配:加工精度和装配精度。主要是仪器精度、基准精度。7. 环境因素:基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所。8. 操作误差:技能水平和责任心。