带你掌握泡沫消防泵有哪些设置要求?
帮考网校2020-06-18 10:23
精选回答

带你掌握泡沫消防泵有哪些设置要求?

泡沫灭火系统一般由泡沫液、泡沫消防水泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵、泡沫比例混合器(装置)、压力容器、泡沫产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道等系统组件组成。系统组件必须经国家级产品质量监督检验机构检验合格,并且必须符合设计用途。

(一)泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的选择与设置要求

泡沫消防水泵、泡沫混合液泵应选择特性曲线平缓的离心泵,且其工作压力和流量应满足系统设计要求;当采用水力驱动时,应将其消耗的水流量计人泡沫消防水泵的额定流量;当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量宜为系统设计流量1.1倍;泵出口管道上应设置压力表、单向阀和带控制阀的回流管。

(二)泡沫液泵的选择与设置要求

泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,并应与所选比例混合装置的工作压力范围和流量范围相匹配,同时应保证在设计流量下泡沫液供给压力大于最大水压力;泡沫液泵的结构形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沫液,其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能;应备用泵,备用泵的规格型号应与工作泵相同,工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵;泡沫液泵应耐受时长不低于10min的空载运行。