一级建造师要点:变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别是什么?
变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别:
1.变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。
2.变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。
3.对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。
4.无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。
5.变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。
一级建造师要点:什么是瓦斯保护?:一级建造师要点:瓦斯保护:是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。(1)当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。(2)瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的。
一级建造师要点:并联电容器保护应符合的规定是什么?:并联电容器保护应符合的规定是什么?1.对10(6)kV的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,(1)电容器内部故障及其引出线短路。(3)电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压。(4)电容器组的单相接地。(5)电容器组过电压。(6)所连接的母线失电压。2.对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,(1)速断保护的动作电流,(2)过电流保护装置的动作电流。
一级建造师要点:变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别是什么?:变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别:因此各侧电流互感器的型号一定不同,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。变压器各侧绕组的匝间短路,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。4.无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,5.变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外。