一级建造师要点:变电容量和装机容量的区别是什么?
1.发电装机:是以衡量电力产出能力来做的,电力产出主要是指有功功率的产出能力,这个产能的大小和原动机功率、功率源(水库锅炉)、发电机容量相关,这个自然要使用功率单位KW/千瓦。
2.变电容量:除了要需要通过的有功功率外,还有很大一部分无功,而且变电容量大小只和通过的电压电流相关,而不管其构成的无功有功的比例。
这两个指标的区别是:
(1)变电容量:是有无功通过能力的混合指标;
(2)发电容量:是单指有功产能的指标。
一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
一级建造师要点:变配电所巡视期限规定是什么?:变配电所巡视期限规定:(1)有人值班的变配电所,应每日巡视一次,要求每班(三班制)巡视一次。应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。(4)户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间巡视。(5)投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查。
一级建造师要点:变配电所供电方式是什么?:变配电所供电方式是什么?1.放射式:可靠性较高,对于单台容量较大的负荷,或重要负荷(如:消防、电梯、医疗设备等)采用放射式供电。对于普通照明及一般电力负荷采用分区树干式供电(与放射式相结合)。对于作用相同、性质相同且容量较小的设备,并采用一个分支回路链式供电,每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。放射式与树干式相结合。采用双电源供电并在末端切换。