一级建造师要点:并联电容器保护应符合的规定是什么?
1.对10(6)kV的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:
(1)电容器内部故障及其引出线短路。
(2)电容器组和断路器之间连接线短路。
(3)电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压。
(4)电容器组的单相接地。
(5)电容器组过电压。
(6)所连接的母线失电压。
2.对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,并动作于跳闸。
(1)速断保护的动作电流,应按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时,有足够灵敏系数整定。
(2)过电流保护装置的动作电流,应按躲过电容器组长期允许的最大工作电流整定。
一级建造师要点:什么是瓦斯保护?:一级建造师要点:瓦斯保护:是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。(1)当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。(2)瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的。
一级建造师要点:并联电容器保护应符合的规定是什么?:并联电容器保护应符合的规定是什么?1.对10(6)kV的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,(1)电容器内部故障及其引出线短路。(3)电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压。(4)电容器组的单相接地。(5)电容器组过电压。(6)所连接的母线失电压。2.对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,(1)速断保护的动作电流,(2)过电流保护装置的动作电流。
一级建造师要点:并筋的优势是什么?:并筋的优势:1.在一层中放置更多的钢筋,尽量减少两层或者三层钢筋的可能行,2.在钢筋的连接上,由于并筋本身可以分开连接,避免了大直径钢筋随便连接一根连接率就很大的情况,可以更平缓的连接。并筋在实现小直径配筋的目的下有着比较大的优势。(1)并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。(2)接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。(3)并筋中钢筋的搭接长应按单筋分别计算。