下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
一级建造师要点:变配电所值班人员的基本要求是什么?
变配电所值班人员的基本要求:
(1)大中型变配电所值班,一般应有两人或两人以上。
(2)室内高压设备的隔离室应有遮拦(围栏)高度户内不应低于1.7米,要安装牢固并加锁。
(3)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板于以隔离。
(4)无论高压设备是否带电值班人员不得单独移开或越过遮拦进行任何操作和巡视。
(5)单人值班人员不得参加修理工作。
(6)巡视检查架空线路、变压器及变压器台禁止随便攀登电杆、变压器台、以及铁塔。
(7)雷雨、下雪、大雾恶劣天气必须注意安全。
(8)高压设备(10KV)发生接地故障巡视检查人员、值班人员室内不得接近故障点4M以内、室外不得接近故障点8M以内
(9)巡视检查变配电装置,进出高压室应随手关门。
一级建造师要点:变配电站选址的原则是什么?:变配电站选址的原则:(1)从供电经济性的角度考虑:变配电站应接近负荷中心。(2)从生产角度考虑:变配电站不应妨碍生产和厂内运输,变配电站本身设备的运输也应当方便。(3)从安全角度考虑。①变配电站应避开易燃易爆场所。②变配电站宜设在单位的上风侧。不宜设在容易沉积粉尘和纤维的场所。④变配电站不应设在人员密集的地方。
一级建造师要点:变配电所值班人员的基本要求是什么?:变配电所值班人员的基本要求:(2)室内高压设备的隔离室应有遮拦(围栏)高度户内不应低于1.7米,(3)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板于以隔离。(4)无论高压设备是否带电值班人员不得单独移开或越过遮拦进行任何操作和巡视。(6)巡视检查架空线路、变压器及变压器台禁止随便攀登电杆、变压器台、以及铁塔。
一级建造师要点:变配电所运行的基本要求是什么?:变配电所运行的基本要求:(1)变配电所等作业场所必须装设安全遮拦(围栏)悬挂“高压危险!等相应的标示牌”(2)配置有效的灭火器材及通讯设施。(3)为电气作业人员提供符合电压等级的合格的绝缘用具以及适当数量的熔断器。(4)变配电所的电气设备应定期进行预防性试验。所有的绝缘用具绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台等,低压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘台、绝缘垫及绝缘鞋(靴)等必须进行检查试验。
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料