一级建造师要点:变电所设备所内建筑物的防雷是什么?
变电所设备所内建筑物的防雷:
1.建筑物本身的防雷装置:是建筑物内电气设备及系统防雷的第一道屏障,建筑物本身的防雷性能直接影响到内部的电气设备的防雷,因此首先必须重视建筑物本体的防雷。
2.现代建筑物防雷主要由:顶部避雷带、网状接闪器、建筑物的梁、柱、楼板和四周墙体内的主钢筋作引下线,利用地下钢筋混凝土基础作为接地体。
在建筑物设计和施工时就要考虑到作为网状接闪器、引下线和接地体的钢筋网络之间的电气连接,使之成为较理想的“法拉第笼”式避雷器。

3.防雷网与建筑物钢筋混凝土相结合,已成为国内外公认的经济可靠的防雷方式,因此在设计、施工时都应预留从各层楼板、梁、柱内钢筋焊出接头,以便与室内外接地线相连。
72一级建造师要点:变配电所运行的基本要求是什么?:变配电所运行的基本要求:(1)变配电所等作业场所必须装设安全遮拦(围栏)悬挂“高压危险!等相应的标示牌”(2)配置有效的灭火器材及通讯设施。(3)为电气作业人员提供符合电压等级的合格的绝缘用具以及适当数量的熔断器。(4)变配电所的电气设备应定期进行预防性试验。所有的绝缘用具绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台等,低压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘台、绝缘垫及绝缘鞋(靴)等必须进行检查试验。
71一级建造师要点:变配电所巡视期限规定是什么?:变配电所巡视期限规定:(1)有人值班的变配电所,应每日巡视一次,要求每班(三班制)巡视一次。应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。(4)户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间巡视。(5)投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查。
77一级建造师要点:变配电所供电方式是什么?:变配电所供电方式是什么?1.放射式:可靠性较高,对于单台容量较大的负荷,或重要负荷(如:消防、电梯、医疗设备等)采用放射式供电。对于普通照明及一般电力负荷采用分区树干式供电(与放射式相结合)。对于作用相同、性质相同且容量较小的设备,并采用一个分支回路链式供电,每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。放射式与树干式相结合。采用双电源供电并在末端切换。