可燃液体储罐区该如何选址?
可燃液体 (combustible liquid)系指闭口杯闪点等于或高于45℃的液体。可燃液体是以闪点作为评价液体的火灾危险性。
储罐用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质。储罐广泛在华北地区,根据材质不同大体上有:聚乙烯储罐、聚丙烯储罐、玻璃钢储罐、陶瓷储罐、橡胶储罐、不锈钢储罐等。
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.1.1 甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带。
4.1.4 甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。
可燃液体储罐区的防火间距应为多少?:可燃液体储罐区的防火间距应为多少?
甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例分析的思考题、答案及解析是什么?:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例主要分析的是储存物品的火灾危险性分类、泡沫灭火系统的设置、消防给水系统的设置和建筑灭火器的设置。甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按最大罐组确定,并应按泡沫灭火系统设计流量、固定冷却水系统设计流量与室外消火栓设计流量之和确定。距着火罐壁的净距离小于0.4D范围内的相邻油罐受火焰辐射热影响比较大的局部应设置冷却水系统。
甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例分析的注意事项是什么?:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例分析的注意事项是什么?甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例主要分析的是储存物品的火灾危险性分类、泡沫灭火系统的设置、消防给水系统的设置和建筑灭火器的设置。1)储存水溶性可燃液储罐不能应用液下喷射泡沫灭火系统灭火。2)钢制单盘式、双盘式和敞口隔舱式内浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板之间的环形面积确定,其他形式的内浮顶储罐应按固定顶储罐的消防要求设防。