下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
可燃液体储罐区防止液体流淌措施是什么?
可燃液体 (combustible liquid)系指闭口杯闪点等于或高于45℃的液体。可燃液体是以闪点作为评价液体的火灾危险性。
该储罐区应采取以下防止液体流淌措施:
1)该储罐区的每个防火堤内,宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。
2)沸溢性液体储罐与非沸溢性液体储罐不应布置在同一防火堤内。
3)甲、丙类液体的地上式储罐或储罐组,其四周应设置不燃烧体防火堤。防火堤的设置应符合下列规定:
①防火堤内的储罐布置不宜超过2排,单罐容量小于或等于1000m3且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排。
②防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶储罐,防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半。
③防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。
④防火堤的设计高度应比计算高度高出0.20m,且其高度应为1.00~2.20m,并应在防火堤的适当位置设置灭火时便于消防队员进出防火堤的踏步。
⑤沸溢性液体地上式储罐,每个储罐应设置一个防火堤或防火隔堤。
⑥含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。
现状,1#和2#地上式立式固定顶重油储罐的四周均分别设置不燃烧体防火堤(堤宽均为1m),3#、4#和5#内浮顶汽油储罐的四周共设置一个不燃烧体防火堤(堤宽均为1m)。1#和2#储罐防火堤的计算高度均不应小于2713/(39.5×40)≈1.74m,防火堤的设计高度应比计算高度高出0.20m,则为1.94m,其设计高度均不应小于1.94m;现状,1#和2#储罐防火堤的高度均为2.10m,符合要求。均设置阀门等封闭、隔离装置,均符合要求。
3#、4#和5#储罐合用防火堤的计算高度均不应小于800m3/2/(79m×34m)≈0.15m,其设计高度均不应小于0.35m;现状,除与1#和2#储罐相邻一侧防火堤高度均为2.10m外,其他部分防火堤高度均为1m,符合要求。现状,防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离均大于罐壁高度的一半;防火堤均在适当位置设置灭火时便于消防队员进出防火堤的踏步;含油污水排水管均在防火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管均设置阀门等封闭、隔离装置,均符合要求。
可燃液体储罐区的防火间距应为多少?:可燃液体储罐区的防火间距应为多少?
甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例分析的思考题、答案及解析是什么?:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例主要分析的是储存物品的火灾危险性分类、泡沫灭火系统的设置、消防给水系统的设置和建筑灭火器的设置。甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按最大罐组确定,并应按泡沫灭火系统设计流量、固定冷却水系统设计流量与室外消火栓设计流量之和确定。距着火罐壁的净距离小于0.4D范围内的相邻油罐受火焰辐射热影响比较大的局部应设置冷却水系统。
甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例分析的注意事项是什么?:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例分析的注意事项是什么?甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例主要分析的是储存物品的火灾危险性分类、泡沫灭火系统的设置、消防给水系统的设置和建筑灭火器的设置。1)储存水溶性可燃液储罐不能应用液下喷射泡沫灭火系统灭火。2)钢制单盘式、双盘式和敞口隔舱式内浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板之间的环形面积确定,其他形式的内浮顶储罐应按固定顶储罐的消防要求设防。