A、锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口
B、应设置火灾报警装置
C、 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板隔开
E、设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
在锅炉房和变压器室的隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门、窗时,应设置甲级防火门、窗。