A、其总储存量不应大于1m3
C、储油间应采用不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间隔开
D、当必须在防火墙隔上开门时,应设置甲级防火门
本题考查的是锅炉房设置储油间的要求。当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油间应采用不低于3.00H防火隔墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙隔上开门时,应设置甲级防火门。本题答案:ACD。