A、托儿所不得设置地下、半地下(室)内
C、托儿所设置在高层建筑内时应设置独立的安全出口和疏散楼梯
E、歌舞、娱乐、放映、游艺场所在厅、室墙上的门均为甲级防火门
儿童行动不便,缺乏必要的自理能力,易造成严重伤害,火灾时无法进行适当的自救和 安全逃生,一般均需依靠青壮年人的帮助来实现逃生。因此,托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。当设置在一、 二级耐火等级的建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层;不应超过三层;设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;设置在单多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。建防规范新规定:5.1.3A 除木结构建筑外,老年人照料设施的耐火等级不应低于三级。木结构建筑建筑耐火等级四级老年人照料设施可以布置在首层或二层。
医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级 建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。歌舞、娱乐、放映、游艺场所在厅、室墙上的门至少为乙级防火门提升为甲级肯定没有问题。本题答案:ACE。