满足一定条件的燃油锅炉房、油浸电力变压器室设置在民用建筑内时,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于(&—帮考网题库_一级消防工程师_帮考网
首页
/
一级消防工程师
/
满足一定条件的燃油锅炉房、油浸电力变压器室设置在民用建筑内时,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于(&—帮考网题库
满足一定条件的燃油锅炉房、油浸电力变压器室设置在民用建筑内时,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于(&—帮考网题库
阅读 10
单选题
1.0
解析
外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐或高度不小于1.20m的实体墙。