A、宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
B、应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门
E、建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统
柴油发电机的布置:(1)宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻 ;(选项A符合题意)(2)应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;(选项B符合题意)(3)机房内设置的储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与发电机间分隔;必须在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门 ;(选项C没说耐火时间)(4)应设置火灾报警装置 ;(选项D不符合题意)(5)应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。(选项E符合题意)本题答案:ABE。