A、可以布置在地下三层及以下
根据《建筑设计防火规范》(GB5〇016—2014)规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定。(1)宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油的闪点不应小于60℃。<c。< p=""></c。<>(2)应采用耐火极限不低于2. 00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用防火墙与发电机间分隔;必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。(3) 应设火灾报聱装置。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房也应设置自动喷水灭火系统。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">本题答案:A。