二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师机电工程专业问答正文
电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程的验收要求是什么?
帮考网校2020-07-15 17:13
精选回答

电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程的验收要求是什么?

1. 设备进场验收要求

1)随机文件完整

2)设备零部件应与装箱单内容相符

3)设备外观不应存在明显的损坏

2. 土建交接检验的验收要求

(1)电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左右开启方式,不能上下开启;

(2)机房、底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水;

(3)在机房内(如果有)应设有固定的电气照明,地面照度不小于200Lx,靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制照明电源;

(4)井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压井道内照度不得小于50Lx,井道最高点和最低点0.5m 内应各装一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置一控制开关;

(5)轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力

 下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

【例·多选题】关于电梯井道内设置永久性电气照明的要求,正确的有(    )。

A. 照明电压采用220V电压

B. 照度不得小于50Ix

C. 井道最高点0.5m内装一盏灯

D. 井道最低点0.5m内装一盏灯

E. 中间灯间距为10m

【答案】BCD