4个
根据《建筑设计防火规范》50016-2014第5.3.4条:一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:(1)设置在高层建筑内时,不应大于4000m²;(2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m²;(3)设置在地下或半地下时,不应大于2000m²;根据以上规定,本题中的建筑为一类公共高层建筑,一层商场内设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000m²,13000平方米/4000平方米>3,因此,至少划分4个防火分区,本题的正确答案是。