B、顶棚的燃烧性能等级不应低于B1级
题中建筑为小于100m的一类高层商住楼,根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)第3.3.1条规定:一类高层商住楼,顶棚的燃烧性能等级不应低于A级,墙面的燃烧性能等级不应低于B1级。选项AC符合规范要求,而《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)第3.3.2条规定:除3.1.18条所规定的场所和100m以上的高层民用建筑及大于800座位的观众厅、会议厅、顶层餐厅外。当设置有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在3.3.1规定的基础上降低一级。按照以上规定,本题中的建筑设置有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,墙面的燃烧性能等级可减低到B2级,因此选项D符合规范要求。显然,选项B不符合规范要求。因此,本题的正确答案是B。