A、疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮
B、疏散通道上的防火卷帘,满足逻辑关系的感烟探测器动作后,卷帘下降至距楼板面1.8m
C、疏散通道上的防火卷帘,任一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作后,卷帘由距地面1.8m处下降到楼板面。
E、感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应反馈至消防控制室
1) 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计遵循以下原则:① 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降至距楼板面丨.8m处。② 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发 信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降到楼板面。③ 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5 ~5m内应设置不少于两只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探 测器。2) 疏散通道上设置的防火卷帘的手动控制设计:由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷 帘的升降。3) 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计遵循以下原则:应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。本题答案:ABCE。