一级建造师要点:变电所油断路器着火处理方法是什么?
处理方法:
油断路器着火而未自动跳闸时,应立即用远方操作切断燃烧着的油断路器,并将油断路器两侧的隔离开关拉开,使其与可能涉及的运行设备隔开,并用干式灭火机灭火口,如不能扑灭时,再用泡沫灭火器扑灭。

114一级建造师要点:变压器油的质量的鉴定方法是什么?:变压器油的质量的鉴定方法:变压器油:由于对变压器油的质量要求很高,很难说明变压器油是否合格。现场简单判断变压器油的合格与否,(1)就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否,(2)质量合格的变压器油应没有气味。若变压器油有乙炔味;若变压器油有酸味。(1)看变压器油的颜色;新变压器油一般是浅黄色,新变压器油呈深暗色是不允许的。运行中新变压器油的颜色迅速变暗:(2)看变压器油的透明度。
45一级建造师要点:油断路器着火原因是什么?:一级建造师要点:油断路器着火原因是什么?油断路器着火可能是以下原因造成的:(1)油断路器外部套管污秽受潮,而造成对地闪络或相间闪络及油断路器内部闪络。(2)油断路器分闸时动作缓慢或遮断容量不足。(3)油断路器内油面上的缓冲空间不足。(4)引在切断强大的电流发生电弧时会形成强大的压力,使油喷出。
152一级建造师要点:变压器如何分类?:变压器如何分类?有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、冲击变压器、电抗器、互感器等)。有单项变压器、三相变压器及多相变压器。有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。有心式变压器、壳式变压器及辐射式变压器等。