下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
一级建造师要点:变电站事故处理原则是什么?
变电站事故处理原则:
1.变电站发生事故时,运行值班人员应仔细注视表计和信号的指示,在主控制室的值班人员中,务必有人记录各项操作的执行时间(特别是先后的次序)和与事故有关的现象,并根据表计的指示和设备保护自动装置动作的外部征象,判断事故的全面情况。
2.发生事故时,应立即通知调度值班员,调度值班员是处理事故的指挥人,他通过指挥长或正值指挥其他参加处理事故的人员。
(1)变电站的运行值班人员应迅速而无争辨的执行调度值班员的一切命令。
(2)如果变电站运行值班人员认为调度值班员的命令有错误时,应及时指出,并向对方作简单的解释。
(3)当调度值班员确定自己的命令是正确时,变电站运行值班人员应立即执行。
(4)如果调度值班员的命令直接威胁人身或设备的安全,则无论在任何情况下均不得执行。
3.变电站运行值班人员在接到处理事故的命令时,必须向发令者重复一次,若命令不清楚或对它不了解,应再问明白。
(1)运行值班人员只有从他熟悉的领导人或调度部门接到处理事故的命令,始可执行。
(2)发命令的值班人员应熟悉接受命令的人,并要接受命令的人重复他的命令。
(3)如果处理事故的下一个命令须根据前一命令的执行情况来确定,则应等待接令人的亲自回报,不得经由第三者传达,也不允许根据表计的指示来判断命令执行的情况。
4.当事故发生后,运行值班人员应迅速进行检查和试验,判明故障的性质、地点及其范围,对于有故障的设备,在判明故障部分和故障性质后,进行必要的修理。
(1)如果运行值班人员自己的力量不能处理损坏的设备时,应立即通知调度值班员或有关领导。
(2)在检修人员到达以前,运行值班人员应把工作现场的准备工作做好(例如:切断电源、安装接地线、悬挂警告牌等)。
5.处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱。
(1)匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而会使事故扩大。
(2)在某些情况下,为了防止事故扩大,必须进行某些紧急操作,这些操作可以由变电站的运行值班人员先执行,然后再报告调度值班员。
上列各项操作,在任何情况下,均可不待调度值班员的命令。
一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
一级建造师要点:变配电站选址的原则是什么?:变配电站选址的原则:(1)从供电经济性的角度考虑:变配电站应接近负荷中心。(2)从生产角度考虑:变配电站不应妨碍生产和厂内运输,变配电站本身设备的运输也应当方便。(3)从安全角度考虑。①变配电站应避开易燃易爆场所。②变配电站宜设在单位的上风侧。不宜设在容易沉积粉尘和纤维的场所。④变配电站不应设在人员密集的地方。
一级建造师要点:变配电所巡视期限规定是什么?:变配电所巡视期限规定:(1)有人值班的变配电所,应每日巡视一次,要求每班(三班制)巡视一次。应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。(4)户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间巡视。(5)投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查。
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料