下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
管道吹扫、气体吹扫和清管球清扫应符合哪些相关要求?
管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,制定安全措施,做好交底工作,确保施工人员及附近民众与设施的安全。
(一)管道吹扫应按下列要求选择气体吹扫或清管球清扫
(1)球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于100mm或长度小于100m的钢制管道,可采用气体吹扫。
(2)公称直径大于或等于100mm的钢制管道,宜采用清管球进行清扫。
(二)管道吹扫应符合下列要求
(1)吹扫范围内的管道安装工程除补口、涂漆外,已按设计图纸全部完成。
(2)管道安装检验合格后,应由施工单位负责组织吹扫工作,并应在吹扫前编制吹扫方案。
(3)按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫。
(4)吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位。
(5)吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人。
(6)吹扫压力不得大于管道的设计压力,且应不大于0.3MPa。
(7)吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。
(8)吹扫合格设备复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。
(9)在对聚乙烯管道或钢骨架聚乙烯复合管道吹扫及试验时,进气口应采取油水分离及冷却等措施,确保管道进气口气体干燥,且其温度不得高于40℃;排气口应采取防静电措施。
(三)气体吹扫应符合下列要求
吹扫管道长度:≤500m
吹扫气体流速:≮20m/s
吹扫结果:吹扫口白木靶板5min无铁锈脏物
(四)清管球清扫应符合下列要求
(1)管道直径必须是同一规格,不同管径的管道应断开分别进行清扫。
(2)对影响清管球通过的管件、设施,在清管前应采取必要措施。
(3)清管球清扫后应进行检验,如不合格可采用气体再吹扫直至合格。
下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2016年二级建造师考试真题】下列设备中,应用于城镇燃气管网的有( )。
A.排水器
B.排潮管
C.放散管
D.补偿器
E.除污器
【答案】ACD
【解析】本题考查的知识点是燃气管网附属设备安装要求。燃气附属设备包括: 阀门、补偿器、排水器(凝水器、凝水缸)、放散管。
建筑工程项目管理的有关要求有哪些?:建筑工程项目管理的有关要求有哪些?
管道吹扫、气体吹扫和清管球清扫应符合哪些相关要求?:管道吹扫、气体吹扫和清管球清扫应符合哪些相关要求?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。(一)管道吹扫应按下列要求选择气体吹扫或清管球清扫,(1)吹扫范围内的管道安装工程除补口、涂漆外,(3)按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫。(4)吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不参与吹扫,不得再进行影响管内清洁的其他作业,进气口应采取油水分离及冷却等措施;
新建燃气管道阴极保护系统的施工应符合哪些规定?:新建燃气管道阴极保护系统的施工应符合哪些规定?阴极保护是一种用于防止金属在电介质中腐蚀的电化学保护技术,通过与作为牺牲阳极的金属组元偶接而对管道提供负电流以实现阴极保护的一种电化学保护方法,1.阴极保护系统棒状牺牲阳极的安装应符合下列规定:牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。2.阴极保护测试装置应坚固耐用、方便测试,(1)每个装置中应至少有两根电缆或双芯电缆与管道连接。