配电装置的现场检查具体包括哪些内容? 配电装置到达现场后,应及时进行检查。检查的内容应按照供货合同、技术标准、设计要求和制造厂的有关规定进行。
(1)包装及密封应良好,设备和部件的型号、规格、柜体几何尺寸应符合设计要求。备件的供应范围和数量应符合合同要求。柜体应有便于起吊的吊环。
(2)柜内电器及元部件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤和裂纹等缺陷。接地线应符合有关技术要求。
(3)柜内设备的布置应安全合理,保证开关柜检修方便。柜内设备与盘面要保持安全距离。
(4)配电装置具有机械、电气防误操作的联锁装置。机械联锁装置不允许采用钢丝。
(5)配电装置内母线应按国标要求标明相序色,并且相序排列一致。
(6)技术文件应齐全,所有的电器设备和元件均应有合格证,关键部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰。
下面我们以一级建造师考试真题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2016一级建造师考试真题•多选题】关于成套配电装置开箱检测注意事项的说法,正确的有( )。
A.柜内电器、元件和绝缘瓷瓶无损伤和裂纹
B.备件的供应范围和数量应符合合同要求
C.柜内的接地线应符合有关技术要求
D.柜内的关键部件应有产品制造许可证的复印件
E.柜内的电器和元件均应有合格证的复印件(合格证)
【答案】ABCD
【解析】本题考查的是成套配电装置进入现场的检查。开箱检查应注意事项:包装及密封应良好。设备和部件的型号、规格、柜体几何尺寸应符合设计要求。备件的供应范围和数量应符合合同要求。柜内电器及元部件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤和裂纹等缺陷。接地线应符合有关技术要求。技术文件应齐全。所有的电器设备和元件均应有合格证。关键部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰。
一级建造师要点:安全检查的主要内容包括什么?:一级建造师要点:安全检查的主要内容包括什么?安全检查的主要内容:是查思想、查制度、查隐患、查措施、查机械设备、查安全设施、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品使用、查伤亡事故处理等。
一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
一级建造师要点:变配电所巡视期限规定是什么?:变配电所巡视期限规定:(1)有人值班的变配电所,应每日巡视一次,要求每班(三班制)巡视一次。应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。(4)户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间巡视。(5)投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查。