配电装置的主要整定内容包括哪些?
帮考网校2020-05-11 11:04
精选回答

配电装置的主要整定内容包括哪些?

配电装置的功能是正常运行时用来接受和分配电能,发生故障时通过自动或手动操作,迅速切除故障部分,恢复正常运行。整定是指电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级保护开关的整定电流范围之内。配电装置的主要整定内容包括以下几个方面:

1)过电流保护整定:电流元件整定和时间元件整定。

2)过负荷告警整定:过负荷电流元件整定和时间元件整定。

3)三相一次重合闸整定:重合闸延时整定和重合闸同期角整定。

4)零序过电流保护整定:电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定。

5)过电压保护整定:过电压范围整定和过电压保护时间整定。

【补充】

三相重合闸:是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式。

一次重合闸:如果重合不成功,不再次重合的一种自动重合闸。

一次重合闸和多次重合闸:如电力系统发生的故障是暂时性的,经继电保护装置使断路器跳闸切断电源后,经预定时间再使其自动重合,如故障已自动消除,线路即重新恢复供电;如故障是持续性的,则断路器再次被跳闸,不再重合。按重合次数,分一次重合闸和多次重合闸。

方向元件整定:在电力系统中,两侧电源或单相环网的输电线路,在这样的电网中,为切除线路上的故障,线路两侧都装有断路器和相应的保护,过流保护将不能保证动作的选择性,需要在原来的电流保护的基础上装设方向元件(功率方向继电器)。由功率方向继电器加以判断是否触发动作,上述过程即为方向电流保护。

下面我们以一级建造师考试真题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

2018一级建造师考试真题·单选题】在配电装置的整定中,三相一次重合闸需整定的内容是(  )。

A.方向元件整定

B.过电压整定

C.保护时间整定

D.同期角整定

【答案】

【解析】见上述知识点