选用65的室内消火栓
消火栓栓口动压不小于0.25a
水枪充实水柱不小于10m
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35a,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25a,且消防水枪充实水柱应按10m计算。(助记口诀:高仓健13803510025)项不应大于0.5p ;项水袋长度为25m。