A、该建筑的疏散楼梯均采用均能在每层开设疏散门的封闭楼梯间
B、电影院观众厅内地面铺设阻燃地粒
C、电影院观众厅内的墙面装修材料采用难燃双面刨花板
E、电影院观众厅内疏散照明的地面最低水平照度为2. 01X
《建规》6. 4. 4-3 3建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.
OOh的防火墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。A错误。
0850222表3.4.1电影院观众厅的墙面、地面均应为A级、B、C错误。
《建规》10. 1. 5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标示标志的用电源的连续供电时间应符合下列规定:
1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1. 5h;
2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m 2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;
3其他建筑,不应少于0.5h。 D正确。
《建规》10. 3. 2建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1对于疏散走道,不应低于1.01x。
2对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3. O1x;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。(E错误)
3对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.01X。