C、该建筑内地上部分的消防应急照明的备用电源的连续供电时间不应少于0.5h,地下部分消防应急照明的备用电源的连续供电时间不应少于1.0h
应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间:1、<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">对于高度超过100m的民用建筑不应少于 1.5h,<font face="Microsoft YaHei, 微软雅黑">2、</font><span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">的地下、半地下建筑不应少于1.0h,<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">3、<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">对于其他建筑不应少于0.5h。<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">(1)对于疏散走道,不应低于1.0lx;<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">(2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">(3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集的场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx;<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">本题答案:C。