C、位于袋形疏散走道尽端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离为25m
地市级及以上的党政机关办公楼属于重要公共建筑,
《建规》8. 3. 4-3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等宜设自动喷水灭火系统。
5. 1.3-2 2单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
本题为多层设置了自喷系统的重要公共建筑(不低于二级)。表5. 1.3非承重墙一不燃性1.0h,A错误。
GB50222-3.4.2地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面积地面的装修材料应采用A级装修材料。B错误。
《建规》其他多层一位于袋形疏散走道尽端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应超过22m,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。C正确。
《建规》5. 5. 21-3首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。3000/4=750人,750X 1.
0/100=7.5m D错误。