1.00
思路一:根据《建筑设计防火规范》50016-2014 5.1.3 单、多层重要公共建筑和二类高层公共建筑的耐火等级不应低于二级,根据建筑高度为24m可以确定该建筑为单、多层重要公共建筑,因此该档案库的楼板耐火极限不应低于1.00h。
思路二:根据《建筑设计防火规范》50016-2014 3.2.4:使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。(学川教育注:《综合能力》教材33中对此表述有误,应以规范为准)条文说明中3.2.4规定特殊贵重物品范围,如货币、金银、邮票、重要文物、资料、档案库以及价值较高的其他物品。根据50016-2014中表3.2.1规定耐火等级为二级的厂房和仓库,楼板耐火极限不低于1.00h。