在浅埋软岩地段、自稳性差的软弱破碎围岩、断层破碎带、砂土层等不良地质条件下施工,若围岩自稳时间短、不能保证安全地完成初期支护,为确保施工安全,加快施工进度,应采用超前预支护及预加固技术进行预加固处理,使开挖作业面围岩保持稳定。
根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条件等因素,地层超前预支护及预加固可采取下列措施:超前小导管注浆加固、深孔注浆、管棚支护。
1.施工工艺流程:
测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆(向钢管内和管周围土体)→封口。
2.管棚应根据地层情况、施工条件和环境要求选用,并应符合以下要求:
(1)宜选用加厚的80~180mm焊接钢管或无缝钢管制作。一般采用Ø108 x 8mm钢管,相应的孔口管采用Ø127 x 8mm钢管。
(2)钢管间距应根据支护要求予以确定,宜为300~500mm。
(3)相邻管棚的搭接长度不小于3m。
(4)为增加管棚刚度,应根据需要在钢管内灌注水泥砂浆、混凝土或放置钢筋笼并灌注水泥砂浆。
(5)钢管宜沿隧道开挖轮廓线纵向近水平方向或按纵坡要求设置。
(6)长管棚宜在竖井内实施。必须在隧道内施作时,应预先设置加高段来满足钻机操作空间要求,对掌子面应采用喷射混凝土墙进行封闭处理。
3.钻孔顺序应由高孔位向低孔位进行。钻孔直径应比设计管棚直径大20~30mm。
4.管棚在顶进过程中,应用测斜仪控制上仰角度。顶进完毕后应对每根管进行清孔处理。
5.钢管在安装前应逐孔逐根进行编号,按编号顺序接管推进、不得混接。管棚接头应相互错开。
6.管棚就位后,应按要求进行注浆;钢管内部宜填充水泥砂浆,以增加钢管强度和刚度。注浆应采用分段注浆方法,浆液能充分填充至围岩内。注浆压力达到设定压力,并稳压5min以上,注浆量达到设计注浆量的80%时,方可停止注浆。