喷锚支护施工技术中喷射混凝土的施工技术要求有哪些?
浅埋暗挖法施工地下结构需采用喷锚初期支护,主要包括钢筋网喷射混凝土、锚杆-钢筋网喷射混凝土、钢拱架-钢筋网喷射混凝土;可采用一种或几种结构组合。
(1)喷射混凝土时,应确保喷射机供料连续均匀。作业开始时,应先送风送水,后开机,再给料;结束时,应待料喷完后再关机停风。喷射机作业时,喷头处的风压不得小于0.1MPa。喷射作业完毕或因故中断喷射时,应先停风停水,然后将喷射机和输料管内的积料清除干净。
(2)混凝土喷射前应检查喷射机喷头的状况,使其保持良好的工作性能。喷射时,应用高压风清理受喷面、施工缝,剔除疏松部分;喷头与受喷面应垂直,距离宜为0.6~1.0m 。
(3)喷射混凝土应分段、分片、分层自下而上依次进行。混凝土厚度较大时,应分层喷射,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。混凝土一次喷射厚度宜为:边墙50~80mm,拱部30~50mm。
(4)喷射混凝土时,应先喷格栅拱架与围岩间的混凝土,之后喷射拱架间的混凝土。
(5)喷射混凝土应控制水胶比中的水灰比,避免喷射后发生流淌、滑坠现象,并应采取措施减少喷射混凝土材料的回弹损失。严禁使用回弹料。
(6)在遇水的地段进行喷射混凝土作业时,应先对渗漏水处理后再喷射,并应从远离漏渗水处开始,逐渐向渗漏处逼近。
(7)格栅拱架、钢筋网片的喷射混凝土保护层厚度应符合设计要求。
(8)喷射混凝土的养护应在终凝2h后进行,养护时间应不小于14d;当环境潮湿有水时,可根据情况调整养护时间。
预应力混凝土施工技术是什么?:预应力混凝土施工技术是什么?
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。