喷锚支护施工安全质量控制的主要措施有哪些?

喷锚支护法施工质量检查与验收分为开挖、初期支护、防水、二次衬砌四个环节。

1、进出工作井

1)按照设计要求,采取大管棚或者超前小导管注浆加固措施。

2)根据设计给定的暗挖施工步骤,凿除进出位置的工作井支护结构

3)在进出位置安放钢拱架并及时喷射混凝土。

2、减少地面沉降措施

1)依据监测数据信息反馈,调整设计和施工参数,保证沉降值控制在允许范围。

2)根据实际情况采取地面预注浆、隧道内小导管注浆和衬砌结构背后注浆等措施,控制地层变形在允许范围。

3、监控量测与信息化施工

1)监测点和监测断面布设应符合设计要求,并力求反映工程实际状态。

2监测数据分析处理,及时反馈设计、施工

3)预警管理与应急抢险。