什么情况下应该设置消防水泵接合器?
水泵接合器是根据“建筑设计防火规范”为高层建筑配套的消防设施。通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相连接。
消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。墙壁式室外消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m。
(1)下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
①高层民用建筑;
②设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
③超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;
④高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;
⑤城市交通隧道。
(2)自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
(3)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
(4)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
(5)水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
下面我们以注册消防工程师考试一道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】某栋建筑为20层,建筑高度为100m,耐火等级为一级。该建筑内设有室内消火栓给水系统,室外设有消防水泵接合器。则消防水泵接合器的位置应该在距室外消火栓( )m范围内。
A.15-40
B.25-50
C.40-100
D.50-120
【答案】A
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
消防水泵接合器由哪些组件组成?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及连接弯管等组成的。在室外从水泵接合器栓口给水时,以防止系统给水从水泵接合器处流出;水泵接合器组件的排列次序应合理,按水泵接合器给水的方向,消防泵应该用水泵抽水。B.压力开关消防水泵接合器。
消防水泵房应如何设置通信报警设备?:消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求。应选择电动机干式安装的消防水泵,A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止C.消防控制室应能控制消防水泵启动D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动