干式系统构成与工作原理是什么?
不同类型的自动喷水灭火系统,工作原理、挂火效果等均有差异。因此,应根据设置场所的建筑特征、火灾特点、环境条件等来确定自动喷水灭火系统的选型。
(一)工作原理
干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力。报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,闭式喷头开启,使干式阀的出口压力下降,加速排气阀动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出。此时,通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报。高位消防水箱流量开关或系统管网压力开关动作并输出启泵信号,启动系统供水泵;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。从闭式喷头开启至供水泵投入运行前,由消防水箱、气压给水设备或稳压泵等供水设施为系统的配水管道充水。干式系统的构成与工作原理如图下图所示:


(二)适用范围
干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的间题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管遭排气充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。
1931来了解由系统组成和工作原理的湿式自动喷水灭火系统:来了解由系统组成和工作原理的湿式自动喷水灭火系统
178消防应急照明和疏散指示系统的工作原理是什么?:集中控制型系统和非集中控制型系统对灯具应急启动的控制方式不同,集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或应急照明配电箱连接;应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态。集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态,应急照明控制器能够采用自动和手动方式控制集中电源或应急照明配电箱及其配接灯具的应急启动。
129干式系统构成与工作原理是什么?:应根据设置场所的建筑特征、火灾特点、环境条件等来确定自动喷水灭火系统的选型。由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气)。闭式喷头的热敏元件动作,加速排气阀动作后促使干式报警阀迅速开启,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出,高位消防水箱流量开关或系统管网压力开关动作并输出启泵信号;